Demandé par Réal Boucher
Estrie
Bonjour, voici la réponse de notre expert Alain Hamel:
Le problème devrait normalement être fortement atténué par la présence des deux clapets et de l’anti-rafale, c’est probablement autre chose qui cause l’inconfort mentionné plus haut.
Le périmètre du conduit est peut être mal étanché, je proposerais dans ce cas, avant même d’exécuter les travaux, un simple test d’infiltrométrie afin de tester l’enveloppe.
Souvent lors de grand vents, la maison devient en pression négative et si, exemple, une trop grande infiltration se produit, disons à la solive de rive, c’est assez pour refroidir le plancher et provoquer des mouvements d’air convectifs très inconfortables au RDC (effet cheminée).
Commencez par l’infiltrométrie, c’est un très bon placement, vous seriez surpris du nombre d’unités auto construites récentes dont l’étanchéité est similaire aux habitations datant des années 70.
Le complément de la Ruche:
Il vous faudra peut-être envisager une solution beaucoup plus drastique, soit de déplacer la sortie de votre hotte.
Il s'agit d'un travail assez ardu, qui pourrait nécessiter la création d'un faux-plafond pour faciliter le passage du conduit d'évacuation. Celui-ci traverserait alors le plénum (l'espace entre la toiture et la faux-plafond), et la sortie pourrait être relocalisée vers un autre mur. L'important sera alors de placer la sortie de la hotte à un endroit le plus possible à l'abri du vent!
|
|
|
|
|
|