Demandé par Anne Malouin
Estrie
Les murs sont construits comme suit: gypse, structure de bois embouveté, 2X4 avec laine, 2e structure de bois embouveté et revêtement extérieur. Avons-nous plus d'options si nous éliminons la 2e structure de bois (celle qui est la plus à l'extérieur)?
RÉPONSE
Pour obtenir un minimum de R-24, il y a plus d'une solution, mais il faut partir du fait que la combinaison actuelle en fait un mur perspirant. Il y a probablement un papier goudronné à l’intérieur. Cette combinaison n’est pas étanche à l’air. Si une ré-isolation est faite par l’extérieur, il faudra : choisir des matériaux qui laisseront passer la vapeur d’eau et augmenter l’étanchéité de l’enveloppe.
Un Isoclad serait une bonne alternative pour recouvrir l’ossature, mais avec 3.5’’ de cavité il est difficile d’obtenir plus de R-12. Ajoutez R-5 pour l’isolant de polystyrène expansé, cela donne un faible R-17.
Vous avez deux solutions :
La première : enlever la planche externe et épaissir le mur de 2’’ et y ajouter l’Isoclad, vous aurez votre R-24.
L’autre solution, plus onéreuse : le polyuréthane giclé + 1’’ d’isolant en polystyrène ou polyisocyanurate pour une valeur totale de R-24.5 ou R-27.
Toute modification de l’enveloppe modifiera la dynamique de l’ensemble, je vous conseille fortement de procéder à une évaluation énergétique dans le cadre du programme Rénoclimat, l’évaluateur saura bien vous conseiller pour mener à bien vos travaux.
Bonne chance
Commentaires