Est-ce que la tubulure d'un planche radiant doit être installée au-dessus ou en dessous du treillis métallique ?

S
Sophie Lalonde

Projet de construction d'une dalle sur sol d'une épaisseur de 8" avec un système de plancher radiant au glycol. Si je me réfère aux photos disponibles sur votre site, les tubulures semblent être installées au dessus. Dans ce cas, comment les protéger au moment de la coulée de béton ? Merci

Réponses (3)

M
Michel Gauthier il y a 11 ans

Ces tuyaux sont très résistants. Chez moi, pour couler le plancher du bas, ils ont roulé sur les tuyaux avec une grosse brouette pleine de béton!

S
Samuel il y a 11 ans

Le nec plus ultra est de fixer les tuyaux ipex dans le styrofoam avec des braquettes en plastiques spécialement faites pour cette application. Ensuite on met le treillis sur les tuyaux, puis les tiges d'armatures et ensuite on attaches les tuyaux sur le treillis metallique avec des tightwraps. De cette façon, le treillis peut remplir sa fonction d'armature dans le béton car il se retrouve au centre du béton et non dans le fond. Aussi il empêche les tuyaux de remonter à la surface lors de la coulée de béton. Pour infos 418-598-1817.