Comment avoir accès à de l'eau courante dans mon garage ?
Noël Marcoux
19 mai 2020Mise à jour: 28 mai 2020
À quelle profondeur je devrais enterré ma connexion d'eau entre la maison et le garage? Est-ce que je devrais recouvrir ma conduite d'eau d'un panneau isolant pour l'empêcher de gelée l'hiver? Est-ce que je devrais choisir un tuyau de plastique 1/2 po (ipex) ?
Bonjour Noël,
Sans isolant, une conduite d’eau doit être installée à 6 pieds sous terre. Elle peut aussi être installée à 4 pieds avec 2 rangs d’isolant extrudé (l’isolant bleu ou rose) de 2’’ sur 8 pieds de large installés sur un lit de pierre 0-3/4’’ à 6’’ au-dessus de la conduite d’eau. Pour ce qui est du diamètre du tuyau, cela dépend de votre usage et de la pression que vous voulez. Pour le type, mieux vaut utiliser le carlon sous terre.
Bons travaux,
Guy St-Jacques
président, Groupe De Neuve Ltée