Réponses (3)

P
Pierre-Louis Chamberland 19 avril 2016 00:43 Répondre

Si je ne m'abuse, selon le tableau de l'article 9.12.2.2 et 9.12.2.2.6) du CNB, ce détail n'est pas conforme. La descente des charges du mur de maçonnerie d'une maison devrait se faire via un mur de fondation standard.

J'attends vos explications.
Merci,

Écohabitation
Écohabitation 19 avril 2016 09:15 Répondre

Il manque effectivement une deuxième semelle à ce croquis et cette manière de faire créera un pont thermique énorme. Nous essayons de trouver comment ce dessin s'est retrouvé là. Merci de l'intervention. Ceci dit, pourquoi poser de la maçonnerie? C'est un élément très très dispendieux, on préférera un revêtement léger. Nous allons retirer le croquis de ce pas. Bonne journée