Quel ratio utiliser pour la ventilation d'un toit cathédrale ?

Carl Whitlock 1 mai 2018 20:18

J’ai un toit cathédrale fait de solives 2 par 8. Il y a un soffite et je vais installer un ou des ventilateurs maximum. J’ai fabriqué un espace d’air sur le faîte. J’aimerais savoir quel ratio utiliser pour le calcul de la ventilation. Soit 1/300 ou 1/150.

merci à vous.

Réponses (1)

Écohabitation 10 mai 2018 10:18

Bonjour Carl, 

Écohabitation suggère toujours de laisser un espace minimal de 2 pouces pour la ventilation.  Le Code National du Bâtiment spécifie que pour un toit avec

  • une pente de plus de 1/6 : il faut prévoir un ratio de 1/300
  • une pente de moins de 1/6 (ou si le toit comporte des solives) : il faut prévoir un ratio de 1/150

Ce qui signifie que la surface libre de l’ensemble des orifices de ventilation doit être d’au moins 1/300 ou 1/150 de la surface de plafond recouvert d’un isolant, dépendamment de la pente de votre toiture !

Par exemple, si vous devez prévoir un ratio de 1/300, il faut calculer l’équivalent de 1 pied carré de ventilation pour chaque 300 pieds carrés de la surface du plafond isolé.

Pour en savoir plus, consultez le portail de l'APCHQ.

Bons travaux,