Ventilation par soffites suffisantes dans ce toit mono-pente ?

GUY DUPONT 18 mai 2021Mise à jour: 19 mai 2021

Considérant:

- un toit mono-pente cathédrale  2:12, avec avant-toit de 2',  d'une ''longueur'' de 34 à 38' (dans le sens de la pente), qui donne environ 5 pieds de différence de hauteur entre le soffite du bas et le soffite du haut (13'10'' - 8'10'' = 5'), donc 5' d'effet cheminée,

- que l'entretoit, avec ses fermes de 30'', aura un canal de circulation d'air de 10 à 12'' au-dessus la cellulose (R60, environ 18'' tassé),

- que beaucoup d'attention sera portée pour avoir un plafond étanche à la vapeur,

- que le ratio de ventilation sera entre 1:100 et 1:150

je crois qu'il aura une ventilation adéquate avec simplement la ventilation par les soffites.  Êtes-vous en accord avec cette conclusion?

Réponses (4)

Stephane Fortier
Stephane Fortier 10 juin 2021 16:42

Bonjour, j'ai à peu près la même toiture (34'x46', 1.5/12 de pente, membrane et tôle, rebord de 2' tout le tour du toit, fermes de 36" donc il restera ~20" d'air) et j'ai fait des recherches exhaustives et il n'y a pas de consensus sur comment ventiler ce genre de toit... J'ai suivi une de vos formations et ce que j'ai retenu est d'éviter le plus possible les pénétrations dans l'entre-toit (donc le garder le plus étanche possible) et sur le toit lui-même pour éviter les fuites, surtout avec une pente si faible.

Alors ma question est: comment être sûr que la ventilation par les soffites en bas et en haut sera suffisante? J'ai l'intention d'utiliser du soffite TruVent qui a un NFA de 2x supérieur au soffite régulier donc je devrais avoir 7.5p2 de ventilation en bas et en haut, mon toit en requiert envrion 6p2. Merci.