Isolant rigide sur la terre d'un vide sanitaire. Une bonne idée ?

M
M-a Le Myer
Mise à jour : 25 octobre 2019

Bonjour , j'ai une allée de béton coulé (dalle de béton et muret de 3'  qui traverse un vide sanitaire afin de relier le sous sol et le garage. Afin de faire ces travaux j'ai du retiré la pélicule pare vapeur de sur la terre.  Serait-il une bonne idée d'apposer un isolant rigide sousle pare-vapeur et entre l'allée de béton et la tête ?

Réponses (3)

M-a Le Myer
M-a Le Myer il y a 4 ans

Merci pour votre réponse.   Devrais-je mettre l'isolant directement sur la terre qui devient humide ou mettre la polythene sur la terre et ensuite l'isolant rigide ?

Écohabitation
Écohabitation il y a 4 ans

Polythène, puis isolant par dessus !