Isolation sur un mur de fondation

K
Koon Hui
Mise à jour : 2 octobre 2020

Bonjour,

Question un peu complexe, Duplexe semi-detache 1950 avec un voisin a gauche et un parking en asphalte a droit. J'envisage a reparer les fissures de la fondation sur la facade et en meme temps l'impermeabiliser par une membrane Elastomere. Au lieu de Delta-MS, je regarde a poser un isolant (polystyrène expansés 4 pouces donnant R16) collé directement par-dessus la membrane Elastomere. Ma question : isoler le mur de fondation par exterieur sur la facade et sans le faire sur le mur droit (parking en asphalte) est ce que ca peut causer un probleme structurel car un board du mur de la fondation est expose au froid et l'autre est isole? Le mur interieur du sous sol est quasi pas isole.

Réponses (1)