Plancher sur dalle de béton en pente :comment isoler?

thomas 20 février 2016 14:14

Bonjour, Nous transformons une grange bâtie dans les années 80, dans le but d’en faire un atelier d’ébénisterie. Nous aimerions vos conseils quant à l’isolation du plancher : dans notre cas, la dalle de béton existante est en pente et texturée (la grange était une écurie). La surface au sol est de 20’x30’, et sa dénivellation est de 11’’ de hauteur au plus bas. Il n’y a pas de drain de périmètre extérieur, mais un tuyau d’évacuation a été percé dans le milieu de la dalle et débouche à l’extérieur. Notre budget est serré, donc nous écartons pour l’instant l’option de recouler une dalle (à moins que vous nous proposiez une solution économique). Nous souhaitons plutôt bâtir une structure de sous-plancher en 2’’x6’’ bien soutenue par des ‘’pilotis’’. Étant donné la pente dans la dalle, nous nous retrouvons avec un espace d’air conséquent sous la structure, à l’endroit le plus ‘’profond’’ de la dalle. Comment devrions-nous placer les différents éléments d’isolation, à savoir le polyéthylène puis le polystyrène extrudé, afin d’obtenir la meilleure performance thermique? Nous comprenons qu’il faudra placer une membrane de polyéthylène sur la dalle en la faisant remonter au dessus du footing pour bloquer toute humidité issue de la dalle, mais où devrions nous placer le polystyrène extrudé ? Doit-il être plaqué sur la membrane de polyéthylène, où peut-il être simplement ‘’posé’’ sur notre structure de sous-plancher en bois ? Merci de vos conseils !

Réponses (1)

Écohabitation 1 mars 2016 14:50

Bonjour Thomas, 

Que votre plancher soit en pente ou pas, on isolera de la même manière. Le jeu d'air ne changera rien au final. 

Voici donc les étapes à suivre : 

  • Poser un pare-vapeur sur le béton en faisant se chevaucher les bandes, selon les recommandations du manufacturier.
  • Sceller le pourtour avec du ruban adhésif prévu à cet effet et du scellant acoustique. Utiliser le même ruban pour recouvrir tous les trous.
  • Construire la charpente du sous-plancher.
  • Ajouter un isolant rigide en panneaux entre les solives (le polystyrène expansé de préférence à l'extrudé).
  • Apposer un contre-plaqué sans composés organiques volatiles (COV).
  • Finalement, choisir un revêtement écologique et durable pour votre sous-sol